关于电缆电流的大小
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂.
各种导线的载流量通常可以从手册中查找.但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表.
1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
光纤光缆
70、95,两倍半.
穿管、温度,八、九折.
裸线加一半.
铜线升级算.
说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示.
为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算.
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数.把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1016、2535、5070、95120以上〉〉〉〉〉
五倍四倍三倍二倍半二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍.
“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍.
截面为25与35是四倍和三倍的分界处.这就是口诀“25、35,四三界”.
而截面70、95则为二点五倍.从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数.
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些.
比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;
而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安.不过这对使用的影响并不大.
当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了.
同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),
不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安.
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理.
“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;
若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算.
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度.实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大.
因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣.
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,
则载流量为10×5×0.8═40安;
若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;
若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安.
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半.
这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半.
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,
若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安.
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算.
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍.一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算.
比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安.95平方毫米的约为95×2.5≈238安.
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右.当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面.
在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同.