当前位置 :
【UV4×50铜芯电缆安全载流量是多少】
1人问答
问题描述:

UV4×50铜芯电缆安全载流量是多少

罗景青回答:
  140A左右!导体载流量的计算口诀   1.用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册   中查找.但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表.导线的载   流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂.   10下五,100上二.   25,35,四三界.   70,95,两倍半.   穿管温度,八九折.   裸线加一半.   铜线升级算.   3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25度的条   件为准.若条件不同,口诀另有说明.   绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线.口诀   对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面   乘上一定的倍数”,来表示.为此,应当先熟悉导线截面,(平方   毫米)的排列   11.52.54610162535507O95l20150185.   生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯   绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始;裸铜线从10开始.   ①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算.口诀中阿   拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数.把口诀的截面与倍数关系排列   起来便如下:   ..1016-2535-5070-95120.   五倍四倍三倍两倍半二倍   现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10下五”是指截   面从10以下,载流量都是截面数的五倍.“100上二”(读百上二),是指截面100   以上,载流量都是截面数的二倍.截面25与35是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35四三界”.而截面70、95则为2.5倍.从上面的排列,可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数.   下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25度,举例说明:   【例1】6平方毫米的,按10下五,算得载流量为30安.   【例2】150平方毫米的,按100上二,算得载流量为300安.   【例3】70平方毫米的,按70、95两2倍半,算得载流量为175安.从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小.在倍数转变的交界处,误差稍大些.比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安.但实际不到四倍(按手册为97安).而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际是117安.不过这对使用的影响并不大.当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可以略为超过105安便更准确了.同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍   〈最大可达20安以上),不过为了减少导线内   的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12安.   ②从这以下,口诀便是对条件改变的处理.本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25度,应按①计算后,再打九折.(乘0.9).   关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度.实际上,温度是变动   的,一般情况下,它影响导体载流并不很大.因此,只对某些高温车间或较热地区超过25度较多时,才考虑打折扣.还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高).则按①计算后打八折,再打   九折.或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约0.7).这也可以说是穿   管温度,八九折的意思.   例如:(铝芯绝缘线)10平方毫米的,穿管(八折)40安(10×5   ×0.8=40)   高温(九折)45安(10×5×0.9=45安).   穿管又高温(七折)35安(1O×5×0.7=35)   95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)   高温(九折),214安(95×2.5×0.9=213.8)   穿管又高温(七折).166安(95×2.5×0.7=166.3)   ③对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5).这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半.   【例1】16平方毫米的裸铝线,96安(16×4×1.5=96)   高温,86安(16×4×1.5×0.9=86.4)   【例2】35平方毫米裸铝线,150安(35×3×1.5=157.5)   【例3】120平方毫米裸铝线,360安(120×2×1.5=360)   ④对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算.即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算.   【例一】35平方的裸铜线25度,升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝   线,25度计算为225安(50×3×1.5)   【例二】16平方毫米铜绝缘线25度,按25平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100安(25×4)   【例三】95平方毫米铜绝缘线25度,穿管,按120平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192安(120×2×0.8).
最新更新
优秀其它推荐
PC端 | 移动端 | mip端
字典翻译(zidianfy.com)汇总了汉语字典,新华字典,成语字典,组词,词语,在线查字典,中文字典,英汉字典,在线字典,康熙字典等等,是学生查询学习资料的好帮手,是老师教学的好助手。
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
电话:  邮箱:
Copyright©2009-2021 字典翻译 zidianfy.com 版权所有 闽ICP备2022014709号-7
lyric 頭條新聞