当前位置 :
换热站的板式换热器的换热面积怎么求?还有二次循环泵~供暖16万平米小区北京地区一次供回120-70°二次供回85-60°求算下二次循环泵要多大的流量公式什么的详细点,抄袭的别来.我知道板
1人问答
问题描述:

换热站的板式换热器的换热面积怎么求?还有二次循环泵~

供暖16万平米小区北京地区一次供回120-70°二次供回85-60°求算下二次循环泵要多大的流量公式什么的详细点,抄袭的别来.我知道板换的换热面积公式是F=(Q/△t*K)*1.1这个Q是总的热负荷△t是对数平均温差这个K是什么怎么取值?还有这个系数是什么意思通俗话说别用专业话

是热水的~

李翔回答:
  K是指传热系数.   对于空调工程上常采用的换热器而言,如果不考虑其他附加热阻,传热系数K值可以按照如下计算:   K=1/(1/Aw+δ/λ+1/An)W/(㎡·°C)   其中,An,Aw——内、外表面热交换系数,W/(㎡·°C)   δ——管壁厚度,m   λ——管壁导热系数,W/(m·°C)   板式换热器的K值取值,通常分进口品牌和国产品牌,一般进口品牌取5000-7000W/(㎡·°C),国产品牌4000W/(㎡·°C)左右.之所以有这样的区别,主要是因为板材间的差异,比如厚度、波纹形式等.