三相四线制电网把零地共用的线分成TN-C-S系统时在保护接地那跟线上做重复接地,而不在零地共用的那跟线上作重复接地可以么
1人问答
问题描述:

三相四线制电网把零地共用的线分成TN-C-S系统时在保护接地那跟线上做重复接地,而不在零地共用的那跟线上作重复接地可以么

万春辉回答:
  TN-C-S方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S   方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线   特点如下:   1)工作零线N与专用保护线PE相联通,所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地.   2)PE线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电.   3)对PE线除了在总箱处必须和N线相接以外,其他各分箱处均不得把N线和PE线相联,PE   线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作PE线.   通过上述分析,TN-C-S供电系统是在TN-C   系统上临时变通的作法.当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时,TN-C-S   系统在施工用电实践中效果还是可行的.但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用TN-S方式供电系统.