当前位置 :
关于线路电阻计算的问题.看了您对如下问题的解答:在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米;在温度=75°C时铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米一般情况下电阻系数随温度
1人问答
问题描述:

关于线路电阻计算的问题.

看了您对如下问题的解答:

在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米;在温度=75°C时铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积在这里举个例子吧:150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆)如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆作负载30安培算线路压降=30*0.328=9.84(伏)如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏)具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样.

受益匪浅.请教下如为三相负载,那么线路电阻该如何计算?您的例子是220V(一零一火).

黄玲玲回答:
  原理一样,Y型接法,在两线间的电阻,也是如上算法,只不过关注的是线电压而非相电压而已.