——★1、变压器的输出能力,是以输出电流为标准的,500KVA变压器的输出是标准的400V电压,它的额定输出电流为:500KVA÷(1.732×0.4KV)=721.7A.
——★2、因为负载功率(电流)中含有无功的成分,所以变压器都以KVA为单位,而不是KW.变压器也是以输出电流为准的.(变压器的铭牌上,对用户有参考意义的就只有两个指标:额定输出功率、额定输出电流)
——★3、因为负载的功率因数不同,应该以负载电流为准,【Ⅰ=P÷(1.732×380V×Cosφ×η)】.电动机铭牌上有额定电流的,所有额定电流加在一起,不超过变压器额定电流即可.
——★4、注意:【KVA≠KW!.前者为视在功率,而后者则是有功功率!两者是不同的概念.】
请问,负载额定电流允许超出变压器额定电流吗?最多能允许超出多少?
你好:1、变压器应该在额定容量内、长期运行的。2、如果超过变压器的负荷能力,应该时刻监视温度的变化,一般情况下,温度控制在允许的范围内,容量超过20%、最多运行2小时(这是70~80年代、变压器质量很好的情况下的运行经验。)。
请教:我厂原用500kvA的变压器,配点柜额定电流是1000A的,先更换630kvA的变压器,配电盘不更换可以吗?
也就是说变压器可以在短期内超出额定电流的百分之二十使用。是这样吗?