差压流量计开方未开方的流量计算方法
积算仪在接差压式流量计时会有两种情况,一种是接信号已开方的,另一种是信号未开方的,分别对应的计算公式如下:
未开方:M=K×根号下(ρ×ΔP)
已开方:M=K×根号下(ρ)×ΔP
如果一个差压流量计的量程是0~20T/h,差压范围为0~100KPA,输出电流范围为4~20mA,密度为1.0Kg/m3,则当流量计输出8mA时,信号是已开方和信号未开方的流量分别是多少,怎么算的?
我目前的理解是这样的:
未开方:
通过“20=K×根号下(1×100)”算出:K=2
ΔP=(8-4)/(20-4)×(100-0)+0=25KPA
M=2×根号下(1×25)=10T/h
已开方:
通过“20=K×根号下(1)×100”算出:K=0.2
ΔP=(8-4)/(20-4)×(100-0)+0=25KPA
M=0.2×根号下(1)×25=5T/h
这种算法对吗,感激不尽,已经困扰我好久了,尤其是关于已开方时的ΔP的计算是否正确.