当前位置 :
【配电箱内380v电压分成若干220V电流怎么计算在二楼有配电箱一个,主电源是从一楼开关柜引上来的,二楼配电箱内空开是这样的,总空开上是ABC三相电,N和PE直接压线排上,配电箱内有5个1P空开是照】
3人问答
八字精批流年运程八字合婚八字起名
问题描述:

配电箱内380v电压分成若干220V电流怎么计算

在二楼有配电箱一个,主电源是从一楼开关柜引上来的,二楼配电箱内空开是这样的,总空开上是ABC三相电,N和PE直接压线排上,

配电箱内有5个1P空开是照明用电,功率是这样的第一个空开是3500W.第二个是5000W.第三个是2500W.第四个1000W.第五个2000W.

配电箱内还有四个带漏保的两P空开是插座用的,功率是这样的,第一个是2000W.第二个是1500,第三个是2600.第四个是2400W.

配电箱内还有六个380V三P空开2个是空调用的,两个都是七千瓦,

请问1.这个配电箱的电流是多少,(请告诉我计算方法)我该选多粗的电缆

2.二楼的配电箱的总空开我应该选3P空开,还是用塑壳断路器

3.从二楼引向一楼开关柜内的电缆在开关柜内是直接压在铜排上还是从铜排上引三根线经过塑壳断路器再把电缆压在塑壳断路器上,如果经过塑壳断路器我断路器选多大的

4.二楼配电箱内的总空开我应该选多大的,是选和额定电流一样还是额定电流的两倍

陈艳回答:
  1)总功率:P=3.5+5+2.5+1+2+2+1.5+2.6+2.4+7+7=36.5KW.   将这些功率尽量均匀分配在三相.   总电流:I1=P/(√3X380X0.85X0.9)=72.5A其中:0.85---系统功率因数   0.9---系统效率   这些负荷不可能同时一起工作,也不一定同时达到最大功率,所以实际电流是:   I=I1X0.7=50.75A----进线的每相总电流   进线电缆选用:YJV4X16+1X10的电缆   2)总开关选用INT-63/3P隔离开关就可以了.   (塑壳断路器就是空开,这里不用空开,只用隔离开关就可以了,下面分开关用空开.)   3)从一楼来的电缆直接接在隔离开关的上端就可以了,出线可以接到铜排上,然后再分接到到各个分开关.   4)二楼总开关选用INT-63/3P隔离开关就可以了.一般选额定电流的1.2倍.   它的保护有上级开关负责.
罗艺荣回答:
  隔离开关没有漏电保护的功能啊怎么办啊
陈艳回答:
  下面需要漏电保护的地方选用漏电保护开关,不需在总开关地方用漏电保护开关。