当前位置 :
二氧化碳灭火器怎么检查二氧化碳灭火器怎么是怎么检查的,检查方法是这样的,
1人问答
问题描述:

二氧化碳灭火器怎么检查

二氧化碳灭火器怎么是怎么检查的,检查方法是这样的,

焦凌云回答:
  灭火器维修与报废1主题内容与适用范围1.1本标准规定了灭火器的检查、维修技术要求和灭火器报废条件.1.2本标准适用于各种类型的手提式和推车式灭火器的维修与报废.2引用标准GB4351手提式灭火器通用技术条件GB4402手提式干粉灭火器3灭火器的检查3.1灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体.3.2灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查.3.2.1手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年;必须进行水压试验等检查.3.2.2手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查.3.2.3手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查.3.3外观检查发现有5.1条所列情况的必须作废品处理.4维修技术要求4.1经过维修的各种灭火器必须符合该产品国家标准或行业标准的要求.4.2灭火器简体4.2.1维修单位必须按3.2条的规定,逐一对灭火器筒体进行水压试验.另外,灭火器已经使用,虽末达到3.2条规定的期限,但外观检查发现筒身有磕碰,焊缝外观质量不符合规定要求的,亦应进行水压试验检查.为防止污染环境,水压试验前应将简体内的灭火剂分别放人相应的贮罐内.水压试验压力为灭火器设计压力的1.5倍.试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等于或大于6%)等影响强度的缺陷.4.2.2水压试验合格的简体,贴花完整,但有部分漆皮脱落的,应重新徐漆.4.2.3水压试验合格的简体(水型的灭火器除外),均应进行烘干.4.3灭火器的橡胶、塑料件不得用有机溶剂洗涤.变形、变色、老化或断裂的必须更换.4.4压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷.压力值的显示应正常,否则,应更换压力表.4.5喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的,必须更换.防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎.4.6灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,顶针不得有肉眼可见的缺陷,否则,必须更换.4.7密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求.干粉灭火器的防潮膜必须更换,并合GB4402第2.2.5款的规定.4.8火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换.4.9二氧化碳贮气瓶(以下简称贮气瓶)4.9.1贮气瓶必须符合GB4402《手提式干粉灭火器》的2.6条的要求.4.9.2贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按GB4351的3.6.2款的要求做水压试验.水压试验不合格者必须更换.4.9.3没有按GB4351《手提式灭火器通用技术条件》的6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换.4.10器头4.10.1器头不允许存在裂纹、螺纹失效等缺陷,否则必须更换.4.10.2塑料器头使用二年后必须与简体一起做水压试验检查,不合格者必须更换.4.10.3金属器头从出厂之日起,每隔五年必须简体一起做一次水压试验,不合格者必须更换.4.11化学泡沫灭火器的内剂瓶不得有裂纹等缺陷,否则必须更换.4.12水型或泡沫型灭火器的滤网损坏的,必须更换.4.13所有需更换的灭火器零、部件座尽可能采用原生产厂生产的.苦采用其他厂或自制的零、部件,必须符合国家标准、行业标准和灭火器生产厂的设计要求.4.14经过维修的灭火器,其充装的灭火剂应符合有关灭火剂的标准要求.4.15经维修后的灭火器,必须在灭火器的筒身和贮气瓶上分别贴上永久性维修铭脾.4.15.1筒身上的铭牌4.15.1.1铭牌的位置在灭火器生产厂贴花的背面筒身上.4.15.1.2铭牌的尺寸推荐为70mm×50mm.4.15.1.3铭牌的颜色推荐为白底黑宇.4.15.1.4铭牌应有如下内容:维修单位的名称;维修许可证编号;简体水压试验压力值MPa;维修的年、月.4.15.1.5每次维修的铭牌不允许相互覆盖.4.15.2贮气瓶永久性的维修铭牌(不允许打钢宇)上,应标明贮气瓶的充装系数,驱动气体充装量,同时还应有维修单位名称和充气的年、月.5灭火器的报废5.1灭火器有下列情况之一者,必须报废.a.筒体按4.2.1款进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊.b.简体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于简体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的.c.内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的.d.手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;灭火剂量大干等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪.无法更换的应报废.e.简体严重变形的.f.结构不合理的(如简体平底的;贮气瓶外置,进气管从简身上进入简体内部的干粉灭火器).g.没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的).h.未取得生产许可证厂家生产的.i.公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售和维修的.5.2灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a、手提式化学泡沫灭火器——5年;b、手提式酸碱灭火器——5年;c、手提式清水灭火器——6年;d、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)——8年;e、手提贮压式干粉灭火器——10年;f、手提式1211灭火器——10年;g、手提式二氧化碳灭火器——12年;h、推车式化学泡沫灭火器——8年;i、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)——10年;j、推车贮压式干粉灭火器——12年;k、推车式1211灭火器——10年;l、推车式二氧化碳灭火器——12年.5.3报废标志应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报刊废”的明显标志,内容如下:a、“报废”二字,字体最小为25mm×25mm;b、报废年、月;c、维修单位名称;d、检验员签章.可以做参考.建议最好是送到专业厂商审核检查.
最新更新
PC端 | 移动端 | mip端
字典翻译(zidianfy.com)汇总了汉语字典,新华字典,成语字典,组词,词语,在线查字典,中文字典,英汉字典,在线字典,康熙字典等等,是学生查询学习资料的好帮手,是老师教学的好助手。
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
电话:  邮箱:
Copyright©2009-2021 字典翻译 zidianfy.com 版权所有 闽ICP备2022014709号-7
lyric 頭條新聞