当前位置 :
关于安装路灯时电流的计算方法共20只路灯,间距50M,150W节能灯,如果一路供电,电流应该是多少的?用多少横截面积的铜电缆或者铝电缆?急需计算公式,如果是400W钠灯,又该如何计算,
2人问答
问题描述:

关于安装路灯时电流的计算方法共20只路灯,间距50M,150W节能灯,如果一路供电,电流应该是多少的?

用多少横截面积的铜电缆或者铝电缆?急需计算公式,

如果是400W钠灯,又该如何计算,

蒋兴舟回答:
  看用多少伏的电压供电.   电压÷瓦数=电流   如果220伏供电,150W要0.7A(安)电流.20只×0.7=14A电流,选1~1.5平方铜芯线,1.5的比1的安全,可能就贵一点.,如果用2平方的铝线就刚好了,省钱一点.   关于电流:   一般铜线安全(不要超过)计算方法是:   1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A.   1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A.   2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A.   4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A.   6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A.   10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A.   16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A.   25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A.   如果是铝线,流过同样电流,线径要取铜线的1.5-2倍.   通过上面数据,相信你会把握得很好的.加分哦..
蒋兴舟回答:
  呵呵,,逐级降压,,真不会算...关于导线阻抗计算公式:阻抗:R=ρl/s式中:R-导线电阻值(Ω)ρ-导线电阻率(Ω·mm2/m)l-导线长度(m)s-导线截面积(mm2)常用材料电阻率如下(20°C时,单位Ω·mm2/m)材料银铜铝钨铁锡电阻率0.0160.01720.0290.0490.09780.114根据20只150W灯,,总线长1000米,为了减小压降,使到达未端电压在200V以上(10%),,截面要增大.选用4平方铜芯线.先求总线长电阻:根据公式可得到4平方的铜线一千米电阻是R=0.0172*1000/4=4.3(Ω)因是均匀平均接,,就按一半灯未端来算,,线路压降将为30伏,未端为190伏,比较接近10%的允许范围,,,,所以考虚压降后,选用大于4平方的铜线.....功率因素,,这个不是感性负载,,,暂不考虚
物理推荐
物理推荐
最新更新
优秀物理推荐
热门物理
PC端 | 移动端 | mip端
字典翻译(zidianfy.com)汇总了汉语字典,新华字典,成语字典,组词,词语,在线查字典,中文字典,英汉字典,在线字典,康熙字典等等,是学生查询学习资料的好帮手,是老师教学的好助手。
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
电话:  邮箱:
Copyright©2009-2021 字典翻译 zidianfy.com 版权所有 闽ICP备2022014709号-7
lyric 頭條新聞