当前位置 :
三相四线,相电压220,线电压380,总功率18KW,需要多大的漏电断路器,如何计算
1人问答
问题描述:

三相四线,相电压220,线电压380,总功率18KW,需要多大的漏电断路器,如何计算

林奕回答:
  选择三相四线的漏电保护空开,总功率18千瓦,按照三相负载,每千瓦两安的电流估算,总电流不超过36安,所以选择额定电流至少要40安的空开,可靠一些就选择63安,漏电动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1秒.