当前位置 :
选用电流互感器的二次侧电流为1A或者5A的区别?比如300/1A和300/5A的区别?求权威的准确的答案电流互感器二次电流也就是用作计量、测量、保护,选择1A和5A到底是根据什么来选取?肯定不是
1人问答
问题描述:

选用电流互感器的二次侧电流为1A或者5A的区别?比如300/1A和300/5A的区别?求权威的准确的答案

电流互感器二次电流也就是用作计量、测量、保护,选择1A和5A到底是根据什么来选取?肯定不是随意选取,那还有什么意义呢,统一成1A或者5A不就得了.

韩传冰回答:
  这得根据电流互感器二次接什么来确定.   早期的计量和控制设备都是5A,所以用5A的较多.现在由于电子技术的大量应用,1A的逐渐多了起来,相对5A的功耗较小,传输距离长,在没有设备要求限制的情况下可优先选择.