变压器二次侧为三角形接法的相电压是多少变压器接线方式为YnD11,二次侧线电压为10kV,二次侧为三角形接法,那么线电压就等于相电压.可是为什么电压表的相电压不是10kV而是5.8kV呢,那二次侧
1人问答
问题描述:

变压器二次侧为三角形接法的相电压是多少

变压器接线方式为YnD11,二次侧线电压为10kV,二次侧为三角形接法,那么线电压就等于相电压.可是为什么电压表的相电压不是10kV而是5.8kV呢,那二次侧不是成了星形接法了吗?

如果10kV侧一相对地短路,其它两相电压如何?是按星形中性点直接接地算,还是按三角形一相接地算呢?

李江回答:
  对于三角形接线,相电压等于线电压,即线电压和相电压相等,均为10kV,但考虑三相对地电容相等,则相对地电压为10/根号3kV,为电压表是经由电压互感器二次引入电压测量,电压互感器的一次绕组通常是接成星形,中性点接地,所以相电压表测量的就是相对地电压,电压为10/根号3kV.   因为10kV系统基本上都是小电流接地系统,所以你的“10kV侧一相对地短路”的说法是不正确的,而应说是10kV一相接地故障.对于变压器三角形侧10kV一相接地故障,当然是按三角形一相接地算.