当前位置 :
消防方面的计算题有一条F300mm的环状消防管道,管道常压不低于20×104pa,若火场上每辆消防车出水量13L/S,估算该管道上能停靠的消防车数量为多少辆?怎么计算,请给出计算得过程和思路,谢谢!(
1人问答
问题描述:

消防方面的计算题

有一条F300mm的环状消防管道,管道常压不低于20×104pa,若火场上每辆消防车出水量13L/S,估算该管道上能停靠的消防车数量为多少辆?怎么计算,请给出计算得过程和思路,谢谢!(一定要计算过程,答案是8辆)

管道常压不低于20×10的4次方pa

房亚明回答:
  主要公式:Q=0.5V×D^2,N=Q/Q车   直径300mm的“环状”管道,以英寸计,则该管道直径为:D=300/25=12(英寸)   环状管道V=1.5m/s(当管道压力在10~30×10^4Pa时,环状管道V取1.5m/s.),该管道的流量为:Q=0.5V×D^2=0.5×1.5×12^2=108(L/s)   需要车辆数N=Q/Q车=108/13=8.3(辆),实际使用取8辆.   答:该管道能停靠消防车的数量为8辆.