【220V1.1KW的水泵自带18米1平方铜芯电缆,再接了60米2.5平方的铜芯电缆,请问压降多少最好有具体的步骤和公式,】
1人问答
问题描述:

220V1.1KW的水泵自带18米1平方铜芯电缆,再接了60米2.5平方的铜芯电缆,请问压降多少

最好有具体的步骤和公式,

付艳明回答:
  导线总电阻(铜导线电阻率为0.0172):   R=0.0172×(60×2)/2.5+0.0172×(18×2)/1≈1.45(Ω)   220V、1.1KW电机额定电流:   I=P/U/cosφ=1.1/0.22/0.85≈5.9(A)   电压降:   U=RI=1.45×5.9≈8.6(V)