首先明确一点:三相功率150千瓦时,每根导线的电流是230安.
环境温度30摄氏度时,走明线95平方铝线允许电流是234安,如果穿管子连0线四根线95平方铝线允许电流是140安,要满足230安就要用185平方的铝线了.
70平方的铝线走明线允许电流是192安,穿管子是112安.
三相150千瓦每相50千瓦没错.
还有一个需要交代的是要注意三相电流要平衡.平衡了零线中电流为0,可不要认为是690安.
主要是电磁炉,三相有30千瓦左右,帮忙算一下三相70平方铝线是否够了,
70平方铝线,走明线三相总功率允许达到126千瓦,穿管子74千瓦。