季娟回答:
  400kw额定电流I=P/1.732UcosΦ=400/1.732/0.38/0.8=400/0.53=755安   如果是近距离(几十米以内),铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米.   如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米.   如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米.   选择导线的三个原则:   1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大.   2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作.   3)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围.   导线的安全载流量?   为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量.   一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2.   安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定.   一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;   距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;   如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等.