施工现场临时用电,总功率140kw,距离电源300m,进电选用铜、铝四芯电缆截面是多少?

郭永嘉回答:
  施工现场临时用电,总功率140kw,工作电流大约:266A   距离电源300m,选用铜导线面积不小于:95平方毫米(VV-3*95+1*70电缆)   选用铝导线面积不小于:120平方毫米(VV-3*120+1*95电缆)