【变送器液位量程如何设置?有一个热水罐量程为3245mm,可我安装的变送器位置在热水罐底部靠上400mm处,这个时候我该怎么设置变送器的量程啊?零点处应该是0kpa吗?(我设置的是0~27,结果中间部分】
1人问答
问题描述:

变送器液位量程如何设置?

有一个热水罐量程为3245mm,可我安装的变送器位置在热水罐底部靠上400mm处,这个时候我该怎么设置变送器的量程啊?零点处应该是0kpa吗?(我设置的是0~27,结果中间部分测量不准确)

为什么?

隋永华回答:
  仪表安装在底部靠上400mm处   即测量的水位为3245-400=2845mm   建议楼主设置变送器的量程0-28kPa   零点处应该是0kPa.   仪表安装点以下无法测量.