当前位置 :
2.5平方电线负荷问题,2.5平方铜线可过电流,这要看导线是几根敷设,导体工作温度,是否穿管等因素.按常温通常空气35度中单根可过21安的电流.220时能承受的最大负荷4.6KW,.我不明白这句话;380V
1人问答
问题描述:

2.5平方电线负荷问题,

2.5平方铜线可过电流,这要看导线是几根敷设,导体工作温度,是否穿管等因素.按常温通常空气35度中单根可过21安的电流.220时能承受的最大负荷4.6KW,

.我不明白这句话;380V时能承受的最大负荷约11KW.,这个是怎么算出来的,要是220V就是4.6KW那成以3不就是三项了吗,可是等于13.8啊,

吉德志回答:
  这与电线的长度有关,电线较短(约10米),安全载流约15A(三相7.5KW)附近,这个是算不出来的,只是在实际应用中的经验得出的,所述能负荷11KW只是短时间尚可,长时间则会出现烧毁击断电线可能.