当前位置 :
整定电流的计算三相鼠笼式电机,额定功率17千瓦,采用JR0-40/型热继电器作过载保护,其整定电流是多少.怎么算
1人问答
问题描述:

整定电流的计算

三相鼠笼式电机,额定功率17千瓦,采用JR0-40/型热继电器作过载保护,其整定电流是多少.怎么算

孙天亮回答:
  ——★1、三相电动机的额定电流为:Ⅰ=17KW÷(1.732×380×Cosφ×η).公式中Cosφ为功率因数,η是机械转换效率.因功率因数、效率均未知,就以经验公式为 “千瓦乘2” 计算,...