我有18台额定功率1KW的电机和其他电器,总功率大约是25KW,请问要装多大的单相电表?我所有的电器都是220V的,进线只是单相的
1人问答
问题描述:

我有18台额定功率1KW的电机和其他电器,总功率大约是25KW,请问要装多大的单相电表?

我所有的电器都是220V的,进线只是单相的

胡健闻回答:
  用一块三相四线的总表,另外60A这个数字是否科学还要看你的电器220V电压的多,还是380V电压的多,模糊的功率电流是这样,380V电器,每千瓦电流最大按3A算,200V电器,每千瓦电流最大按5A算,然后你加一下总和,再除以一个0.8,因为这关系到电度表的寿命,安全,和电器的启动电流····另外说一下,多变压电器种类的情况下,按功率总和来计算电度表和总闸的A数,是不科学的···