输出电压是220伏,功率是4千瓦的电机,用铜线传100米远,应该用横截面积多大的铜芯线?最好是一步一步计算出来····
1人问答
问题描述:

输出电压是220伏,功率是4千瓦的电机,用铜线传100米远,应该用横截面积多大的铜芯线?

最好是一步一步计算出来····

段浩回答:
  单相电机电流计算公式:单相:I=P/(U*cosfi)单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8则:I=P/(0.22*0.8)=5.68P注:I为单相电机电流、P为单相电机功率4kw,220v电机电流应该是22.72A,而铜芯线每平方能承载的电流大概在5-7A,而导线传...