2.5平方铜芯线220伏电压拉2000米后电压降是多少?能带动多大功率的电器?

梁华强回答:
  回答太冗长你可能搞不懂.简单分析如下.拉2000米距离电线要2根总长4000米.电线的电阻=电阻率x铜线长度/截面积=0.0175x4000/2.5=28(欧姆),电压降与负载的电流或功率成正比,即:电压降=电流x电阻=...