哦,可以啊,.第一变频器调速是必须的,第二,可调的压力开关一个《范围大于0.7MPA》.管道泵一个,大功率管道泵,变频器给电机一定速度,把水压开关调节到.0.69MPA.电机慢慢提速,当压力达到了.0.7MPA.电机的速度恒定不动,压...
我的阀体开关是电来控制的,我的水压是来判断阀体是否存在泄漏的。我需要提供不同的水压来作实验。大概有0.7mpa,0.5mpa0.3mpa三种压力。需要一套什么样的机构才能实现。
哈哈,压力容器罐一个,可调压力开关一个,你的阀体开关一个,吸水泵一个,止回阀一个,你自己调节压力开关为0.7MPA,当压力超过0.7水泵停止工作,保压,如果等24小时,水泵再次工作,那证明有泄漏,如果没有泄漏。一个月水泵都不会再次工作,,然后再调节到0.5MPA范围测量,一周。最后又调节到,0.3MPA。测量、关键在于压力开关的精度,和上下限位,要与设定正负偏差0.05最好,我想我也白说,浪费我打字,在农村有自动增压罐,是给热水器供水的,热水器由于没有压力打不然火,所以,乡里一部分人使用了,增压罐,可以低处管道向高处送水,是由可调压力开关,罐子,抽水机,组成,也有用管道增压泵的,找个电工或者修打气泵的都可以给你搞定,就看你的票票了。