当前位置 :
玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003中,关于胶类计算公式的问题公式(5.6.3-1、5.6.3-2)在风载或地震荷载作用下,粘结宽度Cs的计算公式为Cs=[w*a+(0.5*qe*a)]/(2000*f1)公式(5.6.3-3)在玻璃永久荷载作用
2人问答
问题描述:

玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003中,关于胶类计算公式的问题

公式(5.6.3-1、5.6.3-2)在风载或地震荷载作用下,

粘结宽度Cs的计算公式为

Cs=[w*a+(0.5*qe*a)]/(2000*f1)

公式(5.6.3-3)在玻璃永久荷载作用下,粘结宽度Cs的计算公式为

Cs=Qg*a*b/(2000*(a+b)*f2)

公式的形式想同,但一个是受力方向垂直于胶缝宽度方向,一个是受力方向沿胶缝宽度方向,

而公式(5.6.4)水平倒挂的隐框、半隐框玻璃,粘结宽度Cs的计算公式

Cs=w*a/(2000*f1)+Qg*a/(2000*f2)

的第二分项,受力方向又是垂直于胶缝宽度方向的

对照条文说明,我理解为,在公式5.6.3-3中同时计取了玻璃长短边的胶缝长度,而其他公式中仅计取了玻璃长边的胶缝长度.

通道说胶缝的力学计算中,不需要考虑受力方向吗?那宽度和厚度又有什么区别呢?是我理解错了,还是规范有问题呢?

硅酮密封胶强度允许值只有荷载的性质(长期、短期)有关,而与胶缝内力的方向无关(不以剪力、拉力区分)

具体参见:

《建筑幕墙与采光顶设计施工手册》(张芹)P355

不过这本书里的解释也并未让我满意,我的答案暂不公布,准备作为本次的论文发表了

胡益锋回答:
  第一个问题:因为玻璃幕墙一般是垂直于地面安装,因此风荷载和地震力的方向是垂直于幕墙面的(也就是垂直胶缝面),而自重的方向是平行于幕墙面的(也就是沿胶缝面),水平倒挂的幕墙也是同样原因,重力和水平力的方向没变,而玻璃面转了90度,因此两种工况正好倒过来.   第二个问题:对于胶缝来讲,如果承受的是剪力,则一般只考虑腹板,也就是垂直受力截面方向的胶缝长度,如果是拉力则四边都可考虑,这个方法同其他结构形式的工字型梁的计算假定是相同的,而不是看长短边.
胡益锋回答:
  您好,您的问题非常好,令我也发现自己的理解有误,我想应该是这样的,风荷载和地震参与的组合是一种瞬时工况,故必须考虑的是胶缝受力的最大值,也就是长边的受力,而重力荷载是长期效应,故可以考虑平均值,也就是总的胶缝长度。水平倒挂的话,因为风荷载参与组合,所以也是一种瞬时工况,故考虑的也是胶缝受力的最大值。另外,之所以倒挂的幕墙不需要考虑长期效应是因为,a>ab/(a+b)所以第三个公式仅后一项Qg*a/(2000*f2)已经大于重力荷载平均值的需要Qg*ab/(2000*(a+b)*f2)了,故不用另算。