【电机启动时要有多大的功率会用软启动器?我一直搞不清楚电机多大时需要软启动,多大时就可以直接启动,我记得原来做个小项目,10kw的一个水泵,我就直接用空气开关,主任就告诉我不能这样】
1人问答
问题描述:

电机启动时要有多大的功率会用软启动器?

我一直搞不清楚电机多大时需要软启动,多大时就可以直接启动,我记得原来做个小项目,10kw的一个水泵,我就直接用空气开关,主任就告诉我不能这样做,得用继电器和接触器来启动;当时觉得很迷惑,是7.5KW以上的电机都得用软启动吗?

原来我说的一个接触器和一个热继电器,组成的是叫磁力启动器,那么磁力启动器和软启动肯定不同的,那么多大功率需要用软启动呢?

陆志敏回答:
  软启动是指调压启动,变频启动或变电流启动等等,并非什么接触器和继电器就是软启动.用接触器和继电器仍然是直接启动,但是用接触器的好处是,可以减少冲击电流(电弧),操作会安全一些.用空开直接推闸启动是很危险的.   7.5KW以上的电机并非都得用软启动,还可以用星--三角启动.对于用电要求不高的地方,是可以直接启动的.当功率超过30KW时,必须采用软启动.