二楼的说法也不能说错的,他说的用泵吸反循环工艺钻孔灌注桩,楼主提问的应该是正循环钻孔灌注桩.因为现在虽然大部分的钻机还是反循环桩机的构造,但是很少用反循环的施工工艺,因为这个工艺对机具的要求较高,而正循环能满足大部分地层的成桩需要,施工难度大的地层又会选择冲孔桩或者旋挖机.
JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》
6.3.2泥浆护壁应符合下列规定:
施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1.0m以上,在受水位涨落影响时,泥浆面应高出最高水位1.5m以上;
6.3.5泥浆护壁成孔时,宜采用孔口护筒,护筒设置应符合下列规定:
3护筒的埋设深度:在黏性土中不宜小于1.0m;砂土中不宜小于1.5m.护筒下端外侧应采用黏土填实;其高度尚应满足孔内泥浆面高度的要求;
解释:
1、这个液位差是:护筒内的泥浆面的高度与地下水的液位面高差.
2、因为护筒是埋入土中的,有些还是压入或者打入土体中,而且规范规定在黏性土中不宜小于1.0m;砂土中不宜小于1.5m,其目的是不让护筒内的泥浆直接渗漏或者跑到土体中,这样就形成了类似于物理中的“连通器”,便于保持桩孔内的泥浆面的高度,如果护筒不防水,一旦泥浆循环停止,护筒内的泥浆面就会降低到地下水位相平的位置(视土层情况,缓慢变化)
3、为什么要高1.0m以上?这个高差也就是楼主所说的液位差,防止孔壁坍塌,这个高差越大越好!因为护筒内的泥浆面越高,泥浆对土体的静压力也越大,可以参考液体压强公式p=ρhg,h可以为两液面的高度差,ρ可以为泥浆与土体里的水的密度差,这样桩孔内任意一点都会保持对土体一定的静压力,这就是泥浆护壁的原理.当然实际施工时因为地下水位较高的地方,1.0米的液位差不一定都能做到,但是因为泥浆比重可以弥补液位差不足的静压力,而且泥浆有一定的防水作用,土体的水不容易进入桩孔内,泥浆护壁通常都能防止孔壁坍塌.