锤击沉管灌注桩是采用落锤、蒸汽锤或柴油锤将钢套管沉入土中成孔,然后灌注混凝土或钢筋混凝土,抽出钢管而成.锤击沉管灌注桩宜用于一般粘性土、淤泥质土、砂土和人工填土地基.施工方法:施工时,先将桩机就位,吊起钢套管,对准预先设在桩位处的预制钢筋混凝土桩靴.桩管与桩靴接触处应垫以稻草绳或麻绳垫圈,以防止地下水渗入管内.然后缓缓放下套管,套入桩靴压进土中.套管上端扣上桩帽,当检查桩管与桩锤、桩架等在同一垂直线上(偏差≤0.5%)时,即可起锤沉管.先用低锤轻击,观察无偏移后方可进入正常施打,直至符合设计要求的贯入度或沉入标高.停止锤击后,检查管内有无泥浆或水进入,即可放钢筋笼、浇筑混凝土.桩管内混凝土应尽量灌满,然后开始拔管.拔管要均匀,第一次拔管高度控制在能容纳第二次所需灌入的混凝土量为限,不宜拔管过高,应保证管内保持不少于2m高度的混凝土.拔管时应保持连续密锤低击不停,并控制拔管速度,对一般土层,以不大于1m/min为宜;在软弱土层及软硬土层交界处,应控制在0.8m/min以内.桩锤冲击频率视锤的类型而定:单动汽锤采用倒打拔管,频率不低于70次/min;自由落锤轻击不得少于50次/min.在管底未拔到桩顶设计标高之前,倒打或轻击不得中断.拔管时还要经常探测混凝土落下的扩散情况,注意使管内的混凝土量保持略高于地面,直到桩管全部拨出地面为止.混凝土的落下情况可用吊铊探测.桩的中心距在5倍桩管径以内或小于2m时,均应跳打,中间空出的桩须待邻桩混凝土达到设计强度的50%以后,方可施工.以上施工工艺称为单打法,适用于含水量较小的土层.为了提高桩的质量和承载能力,常采用复打扩大灌注桩.其施工方法是在第一次单打法施工完毕并拨出桩管后,清除管外壁上的污泥和桩孔周围地面的浮土,立即在原桩位上再埋预制桩靴或合好活瓣桩尖,作第二次沉管,使未凝固的混凝土向四周挤压扩大桩径,然后再第二次灌注混凝土.拔管方法与初打时相同.复打施工时要注意:前后两次沉管的轴线应重合;复打施工必须在第一次灌注的混凝土初凝之前进行.