当前位置 :
【UPS蓄电池组放电时间计算一台400KVA的UPS并机工作,UPS由三组205AH蓄电池组并联工作,每组电池32块,逆变器效率0.9,每块蓄电池电压为12V,负载为80kw,求在市电停电的情况下,蓄电池组最大的放电时间】
1人问答
问题描述:

UPS蓄电池组放电时间计算

一台400KVA的UPS并机工作,UPS由三组205AH蓄电池组并联工作,每组电池32块,逆变器效率0.9,每块蓄电池电压为12V,负载为80kw,求在市电停电的情况下,蓄电池组最大的放电时间是多少?

涂国平回答:
  根据你提供的信息,UPS由三组205Ah蓄电池组并联工作,每组电池32块,逆变器效率0.9,每块蓄电池电压为12V,负载为80kw;那么市电停电后蓄电池可放电时间计算如下:1.UPS的蓄电池放电时有个保护电压(即单个蓄电池的最低电...