5℃对应0~5V,1℃对应1V.
要求对0.5℃做出识别,要求AD的分辨率高于((5-0)/0.5)=10,即至少应选用4位以上的AD转换器,实际上,实用的AD转换器的分辨率都在4位以上(一般8位以上).
你的分辨率计算方式没错。表述角度不同而已。要求的分辨率是0.5℃量程=测量上限-测量下限=5-0=5℃满刻度值也是5℃。采用8位AD的话,AD的分辨率为1/2的8次方=1/256。测量结果分辨率为5/2的8次方=5/256℃≈0.02℃。你的温度测量应用在哪里?怎么测量范围这么窄?是不是弄错了?