220V380V压降怎么计算1.220V电压500米长距离,2.5平方的线电流0.04A请问压降是多少?算出来的压降是不是要x2才是总的压降.铜导线电阻:R=0.018*500/2.5=3.6欧导线电压降:△U=3.6*0.04=0.144V最后0.144x2
1人问答
问题描述:

220V380V压降怎么计算

1.220V电压500米长距离,2.5平方的线电流0.04A请问压降是多少?算出来的压降是不是要x2才是总的压降.

铜导线电阻:R=0.018*500/2.5=3.6欧

导线电压降:△U=3.6*0.04=0.144V最后0.144x2=0.288才是压降吗?

2.380V的根据以下公式计算出来的跟上面计算出来的不一样,那个为准呢?

3.三相计算出来要乘以3吗?

u%=PL/CS

P:功率(kw)

L:距离(m)

C:铝取46,铜取78

S:导线截面积

请回答全面要

梁昌洪回答:
  1、不需要乘以2.因为你的压降应该是指从电源端到设备端吧   2、不明白