当前位置 :
谁帮我算算电线的损耗10的铝线220V长500米用点1000W1500小时
1人问答
问题描述:

谁帮我算算电线的损耗10的铝线220V长500米用点1000W1500小时

祁胜利回答:
  1000W负载的电流:I=P/U/COSφ=1/0.22/0.9≈5(A)导线长度:L=500米,导线截面:S=10平方,铝线的电阻率:ρ=0.0283单根导线电阻:R=ρ×L/S=0.0283×500/10≈1.4(Ω)单根导线末端电压降:U=RI=1.4×5=7(V)单...