当前位置 :
在校正电流表和电压表时发现改装表和标准表的读数相比各点均偏高是什么原因?应如何调节分流电阻和分压电
1人问答
问题描述:

在校正电流表和电压表时发现改装表和标准表的读数相比各点均偏高是什么原因?应如何调节分流电阻和分压电

韩宏宪回答:
  改装表的灵敏度太高了,可以调整电表磁铁的磁分路,降低灵敏度.还是达不到要求,可以在电表动   圈并联分流电阻(100倍电阻降低1%灵敏度,50倍电阻降低2%,以此类推)来调整到位.   原来的分流电阻特别是大电流的很难改的,还是按照上面的办法好一点.   电压表可以照上面的办法,也可以增加串联电阻的电阻值.   声明:此方法用于实际,特别是多用表的修理.不适宜回答题目,你的老师不一定懂此技巧.我估计楼主   不一定是学生,所以这样回答.