当前位置 :
4平电线电压220V3000瓦40米距离求电量损耗多少度铝线多少度损耗,铜线多少度损耗
4人问答
问题描述:

4平电线电压220V3000瓦40米距离求电量损耗

多少度

铝线多少度损耗,铜线多少度损耗

何正友回答:
  电度数是多少千瓦时,你没有时间数,只能计算出千瓦数,你乘以时间数才能得出度数.20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m;铜0.0175Ω·mm2/m,40米电阻分别为:铝0.0283*40*2/4=0.566Ω,铜0.0175*40*2/4=0.35Ω,线路电流:300...
韩红芳回答:
  假如是24小时多少度,谢谢了我不会算
韩红芳回答:
  假如是24小时多少度,谢谢了我不会算
何正友回答:
  铝105*24/1000=2.52度,铜65*24/1000=1.56度,由于市电不稳定,实际情况略有出入。