求助:住宅联合接地电阻不满足要求时(大于一欧姆)的补救措施有哪些?
1人问答
问题描述:

求助:住宅联合接地电阻不满足要求时(大于一欧姆)的补救措施有哪些?

程永伦回答:
  地线的制作方法   一、接地电阻的要求:   1、电阻要小于1Ω.   接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小.这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏.   2、电阻的测量   接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便.   常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种.在接地电阻测试前要先拧开接地线的引下线.   二、接地装置的安装   一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m.在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻.如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻.在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极.同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大.   另外:   方案一:打地桩   1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m.   2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起.   3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处.   4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆,否则,加桩或用田字格加以解决.   5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内.   6、接入信号避雷器地线和静电地线.   方案二:埋紫铜板   1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm).坑深以见水为准,但至少大于200cm.   2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线.   3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处.   4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆.   5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内.   6、接入信号避雷器地线和静电地线.