如图甲,电磁继电器和热敏电阻R1等组成了温度控制箱电路,R1处于温箱内,电源电压U=6V,继电器线圈的电阻可不计,图乙为热敏电阻的R1-t图象,且已知在50~150℃范围内,热敏电阻的阻值
1人问答
问题描述:

如图甲,电磁继电器和热敏电阻R1等组成了温度控制箱电路,R1处于温箱内,电源电压U=6V,继电器线圈的电阻可不计,图乙为热敏电阻的R1-t图象,且已知在50~150℃范围内,热敏电阻的阻值随温度的变化规律是:R1•t=K(常数);当线圈中的电流达到40mA时,继电器的衔铁被吸合,下触点闭合,此时箱内温度为80℃,当线圈中的电流为30mA时,电磁继电器的衔铁释放,上触电闭合,此时箱内温度为60℃,这样就可以时控制箱内温度在60℃~80℃范围内变化.图中的“交流电源”是控制箱加热器的电源,它的额定功率是1500W.

(1)80℃时,热敏电阻R1的阻值是多少?

(2)应该把温度控制箱的加热器接在A、B端还是C、D端?___.

(3)根据统计,正常情况下,温度控制箱内的加热器,每天加热50次,每次加热10min,恒温箱每天消耗电能多少kw•h.

(4)如果要使控制箱内的温度保持60~100℃的范围,请你通过计算设计出可行方案?

刘秉刚回答:
  (1)当恒温箱保持恒温80℃时,热敏电阻R1=UI=6V0.04A=150Ω;(2)根据题意,电磁继电器的衔铁被吸合时,恒温箱加热器停止加热,因此,应将加热器连接在A、B端;(3)已知:P=1500W=1.5kW,t=50×10min=50×16h,则...