电灌站现有容量550kVA变压器的问题
2、计算负荷:
施工工地地上部分可分段作业,现场总需要系数Kx=0.6,功率因数cosφ0.65,由总配电箱返出的各用电设备按需要系数法计算负荷:
总有功计算负荷:Pj=K1P1
=0.6×213
=127.8kw
总无功计算负荷:Qj=Pjtgφ
=127.8*1.17≈149.5kvar
总视在计算负荷:Sj=√Pj2+Qj2
=√127.82+149.52≈196.7kVA
总计算电流:Ij=Sj/Ue√3
=196.7×1000/(380*1.73)
≈299.2A
观庄村电灌站现有容量550kVA变压器一台(已安装),除观庄村自身使用150kVA外,可向我部供电容量400kVA,大于现在全桥计算负荷多少kVA?是否满足要求是否可以采用向观庄村电灌站接电作为工地临时用电电源?