现场用电如计算出是200KW.求变压器容量要多大要求明细计算公式
1人问答
问题描述:

现场用电如计算出是200KW.求变压器容量要多大要求明细计算公式

樊宽林回答:
  如果你已经计算出功率在200kW.然后你考虑这些功率同时率(同时用这些功率的可能性是多少?),可能是多少?假定为是70%(0.7).再考虑这些负载的功率因素是多少?是0.8、0.   那么变压器所需容量为200*0.7/0.8=175kVA.那么取标准容量200kVA.   同时率和功率因素,可以根据你的实际情况来定.当然功率因素0.8是最低的.