关于电力高压验电器启动电压的几个疑问?根据技术标准,高压验电器的启动电压为15%-40%的额定电压时满足合格条件.1、35kV验电器启动电压为5.25kV-14kV,那么35kV验电器也应该在10kV带电设备上有
1人问答
问题描述:

关于电力高压验电器启动电压的几个疑问?

根据技术标准,高压验电器的启动电压为15%-40%的额定电压时满足合格条件.

1、35kV验电器启动电压为5.25kV-14kV,那么35kV验电器也应该在10kV带电设备上有声光反映?

2、"15%-40%”是说低于15%的额定电压或高于40%的额定电压都不启动,还是说验电器的启动条件必须满足“15%-40%”这个最低范围,但是超过40%的启动电压都是会动作的?如果第一种说法是对的,10kV的带电设备电压本身就超过了验电器的上限40%(4kV),那么验电器检验相同电压等级设备都不会声响.如果第二种说法是对的,那么10kV验电器是不是可以检验35kV的带电设备(在不考虑绝缘棒的耐压和发生过电压的情况下)?

3、"15%-40%"是怎么得来的?如果为50%验电器才启动,是不是已没有实际意义(因为此时带电设备的电压已表明不能挂接地线).

何东之回答:
  1、安规规定的验电器的启动电压为15%-40%,但是各个厂家验电器的启动电压并不相同,比方说我把验电器的启动电压门槛值设为20%,那的35kv的验电器启动值为7kv,那么10kv的带电设备会有反应,但是我如果设为30%你可以算下,...