当前位置 :
差压变送器测流量的问题?差压变送器通过测节流装置2端的压力差可以计算出管道流量.但是管道的压力貌似分为动压和静压2种,差压变送器测的是动压差还是总压力差呢.我知道管道充满液体
1人问答
问题描述:

差压变送器测流量的问题?

差压变送器通过测节流装置2端的压力差可以计算出管道流量.

但是管道的压力貌似分为动压和静压2种,差压变送器测的是动压差还是总压力差呢.我知道管道充满液体不流动时,用压力表测的管道压力应该就是管道的静压.那么液体在流动时怎么测量静压呢?还是说流动时,就只能测动压了,且动压差和流速成正比关系,这个时候无需考虑管道静压吗?

何恒回答:
  差压变送器通过测节流装置2端的压力差可以计算出管道流量.差压变送器通过胶管与测节流装置垂直于流轴的两个孔连接的,它们感应到的是这两个断面的静压差,由能量守恒原理,两个断面的静压差近似等于两个断面的动压差,因动压与流速的平方成正比,流速又与过流断面的直径的平方成反比,因此通过测两个断面的静压差就能求出断面流速和流量了.