我们按照严重的情况来考虑,就是两台增氧泵都在300米远处,而且,假设两台投食机和照明也在300米远处.假定采用三相四线(以前两根线再加新铺设的两根线),且都有300米长.
这样,你平均分在每相上的负荷是:A相1500W(增氧泵1);B相1500W(增氧泵2);C相120W(投食机)x2+300W(照明).
你的总功率大约是4500W(按照每相1500W考虑),相应的线电流是4500/v3/380=6.84A.
2.5平方的铜线,在70度时的电阻大约8.8Ω/km,300米的话,电阻大约8.8x0.3=2.64Ω.
长期满负荷运行,电线上的损耗大约是6.8^2x2.64x3=366W.就是说,如果满负荷工作10小时,大概线路上会有近3.7度的电耗.
从导线的经济载流密度考虑,如果你所在的地方每度电小于0.5元的电费,可以按照2.7A/mm2的经济电流密度计算,2.5mm2的电线,可以通流6.75A的电流,你可以直接用现有的方案.
但是,如果你所在的地方每度电超过0.5元的电费,建议你还是采用每相两根2.5mm2的线并联的方案,可以减少线路损耗和保证供电安全.
可是有个增氧泵在150米处啊..照明和电视等.150米处有个监控摄像机和19寸小液晶电视还有个电扇..还有我的笔记本电脑..还有个照明点在300米处,有个17寸小液晶和1个电扇..有1个投食机在200米处.1个在380米处..中间有4个监控电源12V2A的.还有4个补光灯电源24V的好像...这样.能直接加2根2.5平方的线吗?不考虑耗电的情况下...安全还是要考虑的
双线.那不是要8根线了吗那我不就可以用4平方的线了吗.汗..现在问题就是我能只多拉2根线用吗?